作为一名一线生产的 电工会遇到很多特别的问题经过努力解决了。在解决问题的时候遇到一些挫折记录下来,以鞭策自己。 1、电线电缆绝缘阻值异常 现场用于施工的一级箱由于前段时间下雨造成基坑边缘塌陷一级柜也随着塌陷一起掉入基坑,再加上基坑内聚水较多,电箱和电缆都在水中浸泡。雨水停后,我们就拆线把电缆拉到基坑上面,进行晾晒。三两天后电缆外观已经没有水迹,用兆欧表遥测其电缆相间和相与地线,以及零线的之间阻值,发现阻值遥测不上,一直为0 欧。不能用。谁知道现场的设备无处接电只有这个电箱可用,现场还没有这么长的YJLV3*185 电缆无奈之下只好再次把电线接回开关处,试着通电谁知漏电断路器没有跳闸动作。 2、变压器的“月租” 施工现场的用电户只有甲方,和先期进场的基坑支护,关于用电这块,甲方给了两个方案一个是有他们缴费但是收的一度电价格较高,因为现场就是不用电还要交费。另一个方案就是现场我们是用电大头,就有我们负责现场临时用电电费这块,变压器的租金有我们两家共同承担。后查阅相关资料和打电话咨询供电部门给个解释大概意思就好似我们手机办的套餐那样有月租49,99,109,就是这个月你一分钱的话费也不打,也要交49元那样。3、电缆并线 《电工基础》上讲过串联分压,并联分流。我们现场上一般来说放的电缆横截面积都是有余量的。但是也有特例。这不现场由变压器低压室到一级柜的YJLV3*300 的电缆由于长期超负荷运作,终于不堪其苦线间相融了。(现场有65 台3 千瓦的水泵,一台110 千瓦的水雾炮,两台90 千瓦的柱塞泵,水雾炮是间歇工作的。现场水泵不能长时间停运。)现场没有那么粗的电缆无奈之下只好一根YLJV3*120+2 和一根YJLV3*150+2 的电缆并联使用,暂时解了燃眉之急,随后进行用电设备的重新分配,减少这个一级柜的用电负荷。 学习说:如切如磋,如琢如磨,电气行业中遇到一些棘手问题要学会变通。正所谓工夫在诗外。 电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究! |