功率因数的进相和迟相

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-26 07:31:20 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常,同步发电机既发有功,也发无功,这种状态称为迟相运行,或称为滞后,此时发出感性无功功率;但有时,发电机发出有功,吸收无功,这种状态,我们称之为进相运行。
进相运行转为迟相运行,或相反方向变化,在发电机只需调节励磁电流就可以,在一般情况下,因负荷以感性负荷为多,发电机处于迟相运行状态。
1、进相:
英文名称:leading power factor operation
定义:按照电力系统降低系统电压的要求,发电机的励磁电流继续减少,出现发出的无功功率为负值(即从电网吸收无功功率),发电机功率因数超前(即定子电流超前电压)的运行方式。进相运行程度主要受发电机静态稳定极限、发电机定子铁心端部发热的限制,还要受厂用电压下降允许程度的限制。
注:调度规程是这样定义的:
发电机定子电流相位超前其电压相位运行,发电机吸收电网无功功率。
2、迟相:
英文名称:lagging power factor operation
定义:发电机的功率因数为迟相,这时发电机既发出有功功率也发出无功功率的运行方式。迟相运行程度受转子绕组发热的限制。