电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6052|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

会三相电的 电工的老师 麻烦解释一下

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-7 19:11:13 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线 380伏电
我每根火线和一个零线接出220伏 总共接出三个220伏出来
请问 1, 每个220伏 用的是10平方的电缆线,我可以接多少个千瓦用电器
请问 2, 怎么接用电才均衡,如不均衡会有什么影响
请问 3, 如果需要更多千瓦电流但这个三相四线又满足不了,我该怎么接?
谢谢各位老师指点!

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-6-7 22:25:33 | 显示全部楼层
admin 发表于 2016-6-7 21:21
1、单相220v的负荷10千瓦。
P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8
铜线在60A以下 ...

谢谢!版主回答,
第一,我接来三相电  把他们三个相线和零线均匀分配就可以了吧,
比如:第一个相线和零线 带 10个千瓦
      第二个相线和零线 带10个千瓦
      第三个相线和零线 带10个千瓦
同时使用 这样就是 三相均衡使用了吧!

第二,这样说 我拉个三相电 只能带30个千瓦? 当我用电超过30个千瓦怎么办?还要重拉三相电吗?版主!?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-7 22:27:56 | 显示全部楼层
谢谢!版主回答,
只要供电变压器容量足够大,把电线换大就行了!  发表于 2016-6-8 07:39