控制继电器需要220V的电压,在没有零线的情况下,相线和地线可以组成220V的电压吗?

[复制链接]
13#
发表于 2013-4-17 08:16:14 | 只看该作者
你们说这样行不呢、地线接在漏保进线端,出来接控制零线  这样行吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2013-10-22 19:07:06 | 只看该作者
杨新朋 发表于 2013-1-31 15:28
继电器线圈电压有380V的吗?我还没用过呢,推荐一下!

不论是交流接触器的线圈还是继电器的线圈都有不同等级电压的(380v,220v,36v,24v,12v)你见的太少了,真是少见多怪

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2014-1-11 17:12:35 | 只看该作者
可以加个隔离变压器 380V的变成220V的最好

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2014-1-11 18:02:29 来自手机 | 只看该作者
永恒2 发表于 2014-1-11 17:12
可以加个隔离变压器 380V的变成220V的最好

你啊何必呢!控制变压器的输入端就是一个自藕线圈,可以直接变压为220。就像没有零线的时候,380伏电焊机的另外两个输入端一样可以接出来220临时用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2014-1-13 10:58:08 | 只看该作者
可以采用380v变压器降压220v再使用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2014-1-13 21:53:35 | 只看该作者
问题不是很大,可以用,自己注意点就行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2017-1-10 17:51:46 | 只看该作者
一地一线很危险,可以用380伏转220伏的变压器,这个也不贵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2017-1-10 18:10:29 | 只看该作者
可以加个隔离变压器 380V的变成220V的最好