如果你能确定漏电开关是好的。你可以摇一下五条插座线路的绝缘,很简单的。绝缘良好,请把各插座插头全部拔掉,静候问题出现。若是再发生掉闸,肯定就是漏电开关下方的工作零与保护零有经阻抗连接的地方,什么时候接通取决于工作状态或外部环境。这时候你再找一个16A的双极漏电,依次接在各出线开关上测试(或是依次断开插座空开两根出线)这样就可以判断出具体哪条出线的问题,逐步缩小故障范围。接下来就是三两个插座的事,拆吧。祝你成功。 |
你家的插座开关就是16A的,但不是漏电,总开关是漏电开关,它跳的时候不知道具体是哪条回路的事。你换成那种双极的漏电开关,刚好和原来的一个宽度,两进两出的。原来怎么接线你还怎么接。故障再出现的时候,这个16A的开关也会掉,你就能知道是哪条线的问题。若运气好,一下子就试出来,运气再不好,第三次你也知道是哪条线路了,就带三两个插座,很好查的。 |
328173997 发表于 2016-12-6 15:58 哦,我家的灯走线有点乱,不过装修已经4年多了,只有最近几个月才开始有问题。如您说的这种情况,会不会一开始就不行呢?我家灯太乱了,有感应开关,有触摸开关,当初走线我真没仔细看过 |
zhangyanwei 发表于 2016-12-17 20:35 我家确实是LED灯,只有一两个节能灯,如何排查呢?不过我家的照明线路不走插座的漏保。 |
你家如果是LED灯,漏保没问题,可以检查下灯,碰到过灯有问题,漏保跳,更换后恢复正常 |
各位大哥帮帮忙啊,目前家里电还是不正常 |
漏保输出火线零线都要单独使用,不能混线。 |
如果漏保输出零线火线都是单独使用,还不定时跳闸,就是零线有破损,长时间工作发热会接地,不定时漏电跳闸。 |
估计是零线有轻微漏电。 |
问你一下,看图漏保输出零线好似进零排了,? |