电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

请教各位师傅!!

查看数: 4560 | 评论数: 8 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-5-25 17:11

正文摘要:

本帖最后由 夕阳与月 于 2017-5-25 17:22 编辑 图上这条电路能通吗?能正常运行吗? YV 是电磁阀  K,R代表继电器

回复

夕阳与月 发表于 2017-6-5 08:57:47
liu42 发表于 2017-6-4 23:38
还没见过这么接线的,接触器和电磁阀线圈串联,能满足吸合要求吗?
如果接触器或电磁阀线圈有一个损坏短路 ...

多谢指教!

夕阳与月 发表于 2017-6-5 08:56:37
六尘不染 发表于 2017-6-5 06:38
电磁阀线圈上并了触点后再与继电器线圈串联,如果触点断开成了阀与继电器串联,请问两个相同額定电压的电器 ...

多谢指教!!

六尘不染 发表于 2017-6-5 06:38:21
电磁阀线圈上并了触点后再与继电器线圈串联,如果触点断开成了阀与继电器串联,请问两个相同額定电压的电器串联后能正常工作吗?如果触点接通则只有继电器工作。

点评

多谢指教!!  详情 回复 发表于 2017-6-5 08:56

liu42 发表于 2017-6-4 23:38:47
还没见过这么接线的,接触器和电磁阀线圈串联,能满足吸合要求吗?
如果接触器或电磁阀线圈有一个损坏短路,另一个也会损坏,会把事故扩大。

点评

收益!  发表于 2017-6-6 16:12
多谢指教!  详情 回复 发表于 2017-6-5 08:57

geliming56 发表于 2017-6-4 21:48:25
感觉当然可以了.....线圈R得电后21,24常闭变常开,电磁阀YV两端不是刚好有电压吗,正常工作呀。SB3这里好像还是一个自锁电路嘛,嘿嘿,按下去后,线圈R得电,R13,14常开变常闭,此时即使断开SB3,此电路电磁阀仍然工作,除非使得继电器K得电,K21,24常闭变常开才可以断开此电路。不知分析的对不对,偶刚学电不久,算是菜鸟一枚...说错了麻烦指出来,不要笑话,嘿嘿。

学习到老 发表于 2017-6-4 15:12:56
可以通电R的21,24对电磁阀毫无影响

夕阳与月 发表于 2017-5-26 08:35:39

R13 14 常开  R21  24常闭  K21 24常闭 K可以忽略 主要问题就是线圈R通电后 21 24常闭点断开后,该线路能不能正常过度到电磁阀YV??

王栋春 发表于 2017-5-25 20:43:45
接触器触点

点评

R13 14 常开 R21 24常闭 K21 24常闭 K可以忽略 主要问题就是线圈R通电后 21 24常闭点断开后,该线路能不能正常过度到电磁阀YV??  详情 回复 发表于 2017-5-26 08:35

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 04:09

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表