谁能详细的分析一下工作原理,从浮球那理开始,通过模块,继电器,一步一步,求讲解详细些 |
胡启明 发表于 2018-7-31 23:18 这么大的一个电路图,不能两句话就说明白吧,能解答的详细些吗 |
胡启明 发表于 2018-7-31 23:18 能说的详细些吗?时间继电器KT接1KM和2KM常闭点,得电后延时吸合,即使1KM和2KM有故障,KT也可以从KT常开点那里走电,2KA始终能得电 |
故障控制那一块,是时间继电器对一号二号线圈的一个自锁。 当超水位3ka动作,而一号泵故障时,在时间继电器的延时闭合后,2KA得电使常开触点闭合,km2得电自锁,二号泵运行。 如有错漏,敬请谅解。 |
补充一点,在没有到达超水位的情况下(正常水位时),一号二号泵可以单独点动起动。 |
在低水位的情况下,三号泵起动。 在高水位的情况下,一号泵与二号泵在时间继电器的控制下交替运行。(两台泵有互锁,不能同时起动。) |
看不懂电路图,没有故障13256148336 请帮忙分析一下工作原理,重点是故障控制那里,最难懂 |
后边不是标的那么大的故障控制回路 你要问啥 |
你想了解什么呢?![]() |
你的故障是什么? |