我想接一个导轨电表,这样接线对吗

查看数: 6542 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-4-18 22:35

正文摘要:

电表型号是正泰DDSU666,截图是说明书的接线方法,画的是我接线的,左边N和左边L是从总空开下面出来,这样没有短接3和4可以吗,我这样接线可以吗有没有问题,

回复

哦哦哦哦 发表于 2019-4-18 22:48:29
谢谢你,谢谢你,谢谢你,

admin 发表于 2019-4-18 22:45:45
可以的,34电表本来就是通的。1进2出,34接零线。