距离电源750米,终端功率3KW选多大电缆?220V电源?

查看数: 1988 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-5-5 08:55

正文摘要:

微信用户求助:距离电源750米,终端功率3KW选多大电缆?220V电源? 根据国家标准,220V线路末端最大允许偏差为标准电压的-10%,也就是220*10%=22V。如果电源端电压为230V,那么线路最高允许损失的电压为32V。根据欧 ...

回复

吴师 发表于 2020-5-9 07:21:55
其实他的提问还有一个漏洞,如果是一个3千瓦三相电机呢?相同距离我用6平方缆线就够了

云淡风轻159 发表于 2020-5-6 06:02:01
为什么用电工计算器算出来要70m㎡的呢