这个是我家 电箱的示意图,蓝色是25A的漏电保护,保护的是插座,图中中间位置。装修后3年无任何故障,前几个月突然一次未知原因跳闸,蓝色漏保跳闸,下面分开没有动静。但是奇怪的是我家单独的一路照明线路,插座跳闸的时候,照明电路继续有电,但是我家的某些灯会亮,随机的(我家是触摸开关)。每次跳闸之后,按下漏电指示,合闸,无任何问题,有时几个小时,有时几天,随机时间漏电保护跳闸,经常发生在没有大规模使用电器的时候(半夜或者白天家里没人的时候)。每次回家,如果家里灯是亮着的,漏电保护一定是跳了。。。。。分开开关没有任何一个跳,不知如何解决或者如何排查呢?请高手指点一下可以吗?谢谢
刚想起来,补充一下,第一次跳闸之后,合上漏保30分钟之后就跳。。。不过发现了我的一个台式机无法开机,排除出硬盘全部短路烧了电路板,计算机电源报废。不过立刻断开这台电脑,更换全新的电源和硬盘,跳闸时间大大缩短。
曾经尝试过几次,连续几天不在家,插座的总漏电开关肯定会跳闸。还有几次,连续几天不在家,断开照明线路的闸,回家居然没有发生过漏电跳闸的事情,很奇怪。一般这样我再次打开照明的闸,过一两天,漏保又跳闸。曾经怀疑过照明线路,但是照明线路即使漏保跳闸也能继续使用,所有灯具都能点亮。。。一直不知道如何查询线路问题,请高手帮忙
现在有新情况了,我按照一个朋友的推荐做了测试,总闸供电,照明回路供电,漏保合闸保持连接状态,漏保下面所有插座空开全部断开。经过两天左右的时间,漏保居然又跳闸了,太奇怪了,按理说这个漏保下面所有分路都已经断开了啊
再次更新一下,一周前我出差去外地,家中所有开关都接通,唯一断开照明线路空气开关,居然一周的时间都没有跳闸,很有可能跳闸和照明线路有关,如何进一步排查呢?能帮忙出个主意吗?是否能说明照明线路有漏电?
|
|