    为检测出某控制电器的短路故障,可在梯形图有关的步序段中串联上被检测电器的常开点,当该电器常开点变为闭合,即出现短路故障时,则立即接通输出继电器;此继电器为plc辅助继电器,能使有关的输出设备停止工作,并使故障指示灯亮,以使操作人员迅速发现故障并判断出原因。为避免在步序转换瞬间某些被检测电器的常开点闭合,致使故障指示出现短暂的错误,可根据需要设置若干个定时器,使步转换时间相同且有间隔的步共用一个定时器。定时器的常开点串联在相应的步序段中,时间设定值略大于步转换时间,这样就不会出现错误的故障指示。若在每一步序段中设置一个由PLC内部辅助继电器组成的步序状态指示器,将指示器的常开点与上述定时器的常开点和故障输出继电器串联起来,就可实现利用步序状态指示器对该步进行故障检测;只有系统运行到该步才能检测出有关的故障电器。
    PLC控制系统的输入控制电器可能多达几十个甚至上百个,即系统有几十个甚至上百个步序段,而状态寄存器的触点只能使用一次。若按步序指令编制程序,为检测故障就需另选内部辅助继电器作为状态指示器,这样不仅占用了大量辅助继电器,而且使梯形图相当复杂。在这种情形下,采用移位寄存器的编程方法来编制程序比较理想。这样不仅可以利用移位寄存器对众多步序段系统进行控制,而且可利用PLC内部丰富的辅助继电器作为步序状态指示器,从而实现对众多输入控制电器的故障检测。
    假若在每一步序段对所有的输入控制电器全部进行检测,这将使梯形图非常繁杂。分析和实际运用表明,不需要在每个步序段对所有输入控制电器进行短路检测,只要在某步序段检测一个有关的输入电器即可。一般选取每一步序段中LD指令的控制电器,即开始某段程序的控制电器。
    在PLC控制系统正常运行的状态下,每一步序都有一定的时间间隔。若输入控制电器出现了开路故障,则系统将无法转入下一步的工作而停顿,故必须检测出控制电器的开路故障。要检测开路故障只要将有关步序的步序状态指示器的常开点和下一步步序状态指示器常闭点及定时器的线圈串联起来,在该步序段开始时立即定时,当该步序段结束并转入下一步后使定时器复位。若系统在定时器设定时间内结束该步,定时时间到,则其常开点闭合,指示出故障信号。选取定时器的定时值时应注意以下两点:
    ①保证系统迅速检测出开路故障;
    ②准确的定时时间(即步进时间),这需要现场调试确定。
    对大量输入控制电器进行开路检测必将占用较多的定时器,而PLC内部定时器数量有限,故对控制电器的检测可作如下处理:
    ①对于步序时间相同且有间隔的步可共用一个定时器;
    ②开路故障检测选取某步序段前OUT的控制电器;
    ③选择故障率高的控制电器进行检测。