    影响plc工作的环境因素主要有温度、湿度、噪音与粉尘,以及腐蚀性酸碱等。在PLC发生故障后应首先检查PLC的实际工作环境,并对各类开关进行检测工作,如继电器、接近开关、空气开关等器件;根据开关是常闭型还是常开型来区分,用万用表来检测其通断状态,若其状态与好器件状态相反,则该器件坏,应更换。电气控制电路中多采用常开型,以用来人工控制或自动控制电路的接通与断开;常闭型主要用在保护电路中。导线的检测也是通过检测通断的方法进行的,可以利用已知通的导线来检测不知好坏的导线,方法是将好的导线与未知导线连接起来后测通断状态。
    外围电路元器件故障在PLC工作一定时间后会经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。输入电路是PLC接受开关量、模拟量等输入信号的端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。对于开关量输出来说,PLC的输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输出应根据负载要求来决定,选择不当会使系统可靠性降低,严重时将导致系统不能正常工作。此外PLC的输出端子带负载能力是有限的,如果超过了规定的最大限值,必须外接继电器或接触器才能正常工作。外接继电器、接触器、电磁阀等执行元件的质量,是影响系统可靠性的重要因素。常见的故障有线圈短路、机械故障造成触点不动或接触不良等。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-3-27 20:00:06 | 只看该作者
    端子接线接触不良故障在PLC工作一定时间后随着设备动作频率的升高而出现。由于控制柜配线缺陷或者使用中的振动加剧及机械寿命等原因,接线头或元器件接线柱易产生松动而引起接触不良。这类故障的排除方法是使用万用表,借助控制系统原理图或者是PLC逻辑梯形图进行故障诊断。对于某些比较重要的外设接线端子的接线,为保证可靠连接,一般采用焊接冷压片或冷压插针的方法处理。