    plc控制系统日常检修后系统投运步骤如下:
    检修并确认系统的所有连接准确无误后,对相关模块进行上电,直到卡件指示灯显示正常。
    定修后投运系统启动步骤如下:
    ①供电。开启电源装置(包括投UPS、STOP电源开关),合上电源空气开关,合上所有DC回路的空气开关。合上所有PLC的PS电源开关。
    ②当PLC自检完毕后,PLC应处于以下状态:DC供电正常,绿灯亮。所有的PLC均处在STOP模式,黄灯亮。CPU未在同步模式,RED为红灯亮。
    ③启动PLC。将处于Master状态的CPU从STOP切至RUN模式,CPU的RUN指示灯为绿灯亮,表示启动成功。
    ④建立通信。将通信模件CP340切至RUN模式。
    ⑤启动操作员站或工程师站。接通PC的电源,开机进入Windows系统,再进入Wincc,激活Wincc,使其进入RUNTIME模式,与PLC建立通信,至此整个系统开始运行。
    系统停运步骤如下:当确认控制系统已具备检修的条件,工艺操作人员同意将PLC系统操作权全部交出后,按照正确方法退出监控程序,退出操作系统并关机,然后先关闭分电源开关,再关闭总电源开关。