PC/PPI电缆的PPI参数设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-11 19:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如果使用PC/PPI电缆,在“设置PG/PC接口”对话框中单击“属性”按钮,就会出现PC/PPI电缆(PPI)的属性窗口。
    进行通信时,STEP7-Micro/Win的默认设置为多主站PPI协议。此协议允许STEP7-Micro/Win与其他主站(TD200与操作员面板)在网络中共为主站。选中PG/PC接口中PC/PPI电缆属性对话框中的“多主站网络”(Multiple Master Network),即可启动此模式,未选择时为单主站协议。
    使用单主站协议时,STEP7-Micro/Win假定它是网络中的唯一主站,不能与其他主站共享网络。通过调制解调器通信或在噪声严重的网络上传输数据时,应使用单主站协议。
    按照下列步骤设置PPI参数:
    (1)在PPI标签的站参数区(Station Parameter)的地址(Address)框中设置站地址。运行STEP7-Micro/Win的计算机的默认站地址为0。网络中第一台可编程序控制器的默认站地址为2,网络中不同的站不能使用同一个站地址。.
    (2)在超时(Time-out)框中设置通信设备建立联系的最长时间,默认值为10 s。
    (3)如果希望STEP7-Micro/Win加入多主站网络,应选中“多主站网络”复选框。使用调制解调器或Windows NT4.0时软件不支持多主站网络。
    (4)设置STEP7-Micro/Win在网络上通信的传输波特率。
    (5)根据网络中的设备数选择最高站地址,这时STEP7-Micro/Win会停止寻找网络中其他主站的地址。
    (6)单击“本机连接”(Local Connection)标签,选择连接PC/PPI电缆的计算机的RS-232C通信口,以及是否使用调制解调器。
    设置完成后单击“OK”按钮。对于经验不足的初学者,可单击标签中的“默认值”(Default)按钮,使用默认的参数。