温控表的电源220V先接好,然后温控表的OUT1输出接接触器线圈《接触器也是220V的》接触器的1和3接电源220V,接触器的2和4接接触器的输出到压缩机线,就实现了,控制制冷了,但是这里关键的是,传感器《热电阻》接线要反接,也就是正极接传感器的蓝线,负极接传感器的红色线,也就是制冷的时候温度就会下降,仪表选购精度比较高的,RKC,正负一度,
关键是传感器一定接正确,如果安常规接,温控表设定5度,低于5度,就会控制制冷,就会低于5度,这样越制冷,越低, 反接传感器,就会越制冷,温度越低。