一家住宿的酒店,安装的这个带 互感器的三相电表,负载是大功率 太阳能热水器和中央空调。以前每2个月电表都是记录跑3-4万度左右,春节后查看电表却发现跑了15万多度。春节期间酒店有半个月没有住宿的旅客,所以几乎没有用电,用电时间也就一个半月,正常用电应该是3万度左右,远远低于15万度,这15万度的电是怎么跑的呢? 就是这个电表
总闸是漏保,如果是对地漏电,漏保会跳闸,所以不存在漏电的问题。也没有增加电器,这个电跑哪里去了。先用钳流表测量一下总闸那里的电流,感觉没什么问题。然后我们到处查看设备用电情况,用钳流表测量一些设备用电,所有大功率设备都没有什么异常。一些小功率电器也没有问题。 左上角那个小配电箱里面就是上面那个电表
最后还是回到配电箱那里观察分析,互感器是200/5的,我们用钳流表卡在总闸的进线上,三相电流基本平衡都是88A左右。有的时候变成20A,不管怎么变化,三相电流之间差别很小。然后仔细观察电表数码轮的转动情况,总是感觉数码轮转的有点快,并且表上那个用电脉冲指示灯闪烁也很快,闪烁的间隔很短,一秒大概闪烁两三次。
楼顶的中央空调和太阳能热水器设备
我们一边用钳流表测量电流,一边看时间观察数码轮转的情况。观察了6分钟,代表小数点的红轮转了5个小格,钳流表一直显示在88A左右变化,按照90A计算,功率是45千瓦,实际用电每个小时是45度。但是根据电表跑6分钟的的情况计算是接近20度,一个小时是20*10大约200度。200/45=4.5倍。这样计算的话,就能看出来电表记录的度数是实际用电的4-5倍。通过分析计算,判断是电表坏了。