电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5247|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

电源相序不平衡,加电容补偿柜能解决问题吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-30 13:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电源电流、电压相差不大,但相序不平衡达25%,加电容补偿柜能解决问题吗?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-10-30 15:17:55 | 只看该作者
电流、电压不平衡加电容补偿不能解决,只能进行各相负荷调整。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-10-30 15:53:14 | 只看该作者
如你所说,不平衡度达到25%,应查看是否有单相接地等故障

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-11-1 19:41:32 | 只看该作者
你的这种现象是由于三相负荷分配不均造成的,你可以再次分配一下负荷即可,电容补偿只是补偿无功功率提高功率因数的,对无功电费的支出有所降低

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-11-5 10:04:13 | 只看该作者
现以查明,电源上的一个隔离开关烧损变形,造成接触不良造成的。更换隔离开关后已恢复正常。多谢各位老师点醒。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 23:53

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表