大家好,小弟请教一个问题:民规7.7.6 第4条款:当采用过电流保护能满足本规范7.7.5条和本条第1~3款要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护。
7.7.5条为:对于相导体对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列要求:
1、对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;
2、对于供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。

我想请问一下,当符合要求采用过流保护作为接地故障保护的时候,380V设备单相对地短路的话,触发断路器动作的接地故障电流这么大,在5S内切除,人不就被电死了吗,那还有什么保护可言呢?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-9-12 00:21:39 | 只看该作者
有朋友交流一下吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-9-12 07:30:47 | 只看该作者
断路器断开是毫秒级

点评

都没有回答我的问题 我是问人会不会被电死啊 答案是会,所以规范有要求做别的保护措施。二楼,过流保护是反时限特性,而且这和断开的速度没关系  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:11

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-12 20:21:51 | 只看该作者
这只是一个理论和理想环境的数据,实际情况要实际对待

点评

都没有回答我的问题 我是问人会不会被电死啊 答案是会,所以规范有要求做别的保护措施。二楼,过流保护是反时限特性,而且这和断开的速度没关系  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:18

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-9-20 11:11:56 | 只看该作者
admin 发表于 2015-9-12 07:30
断路器断开是毫秒级

都没有回答我的问题  我是问人会不会被电死啊  答案是会,所以规范有要求做别的保护措施。二楼,过流保护是反时限特性,而且这和断开的速度没关系

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-9-20 11:18:13 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-9-12 20:21
这只是一个理论和理想环境的数据,实际情况要实际对待

都没有回答我的问题  我是问人会不会被电死啊  答案是会,所以规范有要求做别的保护措施。二楼,过流保护是反时限特性,而且这和断开的速度没关系