三相四线 380伏 接成220伏 请教各位老师

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-7 14:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线 380伏电
我每根火线和一个零线接出220伏 总共接出三个220伏出来
请问 1, 每个220伏 用的是10平方的电缆线,我可以接多少个千瓦用电器
请问 2, 怎么接用电才均衡,如不均衡会有什么影响
请问 3, 如果需要更多千瓦电流但这个三相四线又满足不了,我该怎么接?
谢谢各位老师指点!



回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-6-7 17:30:15 | 只看该作者
本帖最后由 杨师傅AAA 于 2016-6-7 17:36 编辑

你的提问就知道你的底细了,10平方线电压220伏根据公式P=u乘电流.每平方按6A计祘就是13.2千瓦.具体要看接什么负载.接电机和加热器就不同了,你要接什么电器.如果你接大功率电器请使用380伏电压

点评

谢谢你的解答 我用的都是两相电 电饭锅90个 大概一个800瓦 热得快50个 大概一个1200瓦 探照灯180个 大概 2500瓦一个  详情 回复 发表于 2016-6-7 19:09

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-7 19:09:30 | 只看该作者
杨师傅AAA 发表于 2016-6-7 17:30
你的提问就知道你的底细了,10平方线电压220伏根据公式P=u乘电流.每平方按6A计祘就是13.2千瓦.具体要看接什 ...

谢谢你的解答
我用的都是两相电  电饭锅90个 大概一个800瓦  热得快50个 大概一个1200瓦 探照灯180个 大概 2500瓦一个

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-6-7 19:13:04 | 只看该作者
三相四线 380伏电
发表于 2016-6-7 21:55:45 | 只看该作者
将负载均匀分配就行 ,这个每根火线可以带将近13KW左右的负载,这个要根据距离远近等因素具体考虑

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:19:02 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-6-7 21:55
将负载均匀分配就行 ,这个每根火线可以带将近13KW左右的负载,这个要根据距离远近等因素具体考虑

那就是220伏电可以带13个千瓦 那我要几个平方的线缆

点评

如果是国标线10平方,非标线用16平方,具体的使用还要考虑环境温度,用电的距离等等,供你参考!  发表于 2016-6-8 08:00

回复 支持 反对

使用道具 举报