一般空气开关不设复位键,有测试键 .空气开关跳闸不会跳到位,要把闸往下瓣到位后再合闸。有复位健的是漏电保护开关,要按下复位健后才能合闸。  如果线路没问题,检查一下电器有没有短路或接地,如果还不行,就是开关的问题了了。  
确定故障已经排除后,将断路器手柄上推至合闸位置就可以了。有些断路器(如某些型号的漏电断路器)动作后复位按钮会弹出,合闸时需要一并将复位按钮按下,否则无法合闸。
空气开关复位按钮的使用方法:
右上角那个T按钮是测试按钮,这个按钮一般只有漏电断路器上才有,按下该按钮后,将有一个电阻跨接漏电断路器,产生一定的剩余电流来模拟发生漏电时的剩余电流,用于检测漏电断路器是否可以正常工作,按下后应该立即跳闸,否则漏电断路器有故障。T按钮下面的那个方形按钮是复位按钮,当空开是因某种原因自动脱扣时,复位按钮会自动弹出,而手动分闸时复位按钮不会弹出,这样可以区别究竟是人工分闸,还是自动跳闸。当复位按钮弹出后,再次合闸时需要按下复位按钮,否则无法正常合闸。
每月按一次是为了确保漏电保护功能是有效的,多按几次一般不会造成损坏但也没有意义。
按下T按钮后不跳闸并且冒烟,有可能是脱扣装置卡住了,内部电路检测到剩余电流便接通电磁脱扣器线圈的电源,但脱扣器却无法正常跳闸,脱扣器线圈长时间通电,便发热冒烟烧毁了。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-10-11 06:49:25 | 只看该作者
一般都有手动复位按钮