农村没有地线怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-23 19:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:农村没有地线怎么办?
接地线是在户外离墙2.5米的地方要打三根接地极(每根2米5的角钢40X40X4的规格,或者用G50的圆钢管,为了防止生锈或被土地腐蚀,都必须进行热镀锌处理,一定要热镀锌,不可以冷镀锌),一字排开,间隔3米,都与外墙保持2.5米的距离,并且要垂直打入地下,上端要在地面下面0.8米以下;
接地带由40X4的热镀锌扁钢组成,用电焊连接三根接地极的上端,并且从中间的那根接地极的上端接一根接地扁钢到你家里面的配电箱的外壳和接地极。墙外埋设的深度都在0.8米以下;
你要装避雷针的引下线,这根引下线是用25X5的热镀锌扁钢,沿外墙引下的,一直引到地面以下0.8米后,再水平引到接地极处,与接地极用电焊焊接,中间不要与接地用的扁钢连通。注意:一般在引下扁钢离地面上面1米左右应该做一个断接卡子,准备测量接地电阻用的,就是说,如果防雷的接地电阻达不到标准值时,你必须增加避雷针或避雷带,否则起不到防雷电作用,另外,避雷针在屋顶上摆放的位置也有规定的,摆放不对的话,就不能把整幢房子都保护到,就有可能一个屋角没有保护到,可能这个屋角会被雷打掉。(这种被雷击的情况时有发生的)
配电箱的接地电阻单独是10欧姆,防雷接地的电阻单独是4欧姆。两个接地在外墙外的接地极处连接后,接地电阻都变成4欧姆了。所以你测量接地电阻时应该是4欧姆。达不到就增加接地内容。
以上的做法,为了你房子的安全和人的安全,应该这么做的。如果马马虎虎做,就有可能达不到要求。