提问:
    TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 我总配电箱,分配电箱都做重复接地了,开关箱需要么?末端应该是用电设备吧?那小型用电设备怎么做重复接地?比如说蛙式打夯机,砂轮机都是从开关箱接出来的!
讲解:
   首先要明白接零与接地的区别:接零是将保护零线(PE线)与用电设备的金属外壳作电气连接,当漏电发生时,相线与保护零线短接发生短路,短路电流瞬间熔断保险丝切断电源起保护作用;接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)相连接,当发生漏电时,电流经PE线向大地释放,因为人体的电阻(几百欧以上)远远大于接地电阻(4Ω),因而流经人体的电流很小可保人身安全。重复接地是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要接零而不是接地。 简单地说:除了PE线主干线要有3点接地之外,用电设备的金属外壳只需用PE线(支线)与PE线的主干线相连即可,不需直接与大地(接地极)相连。请注意JGJ46规范里TN-S系统图的表述。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-12-27 23:10:28 | 只看该作者
了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-1-11 14:49:21 | 只看该作者
了解了,谢谢分享。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-1-12 20:37:40 来自手机 | 只看该作者
箱体接了保护线后是不是不能带电更换箱内空开或其它零件了,换句话说对带电更换维修作业更危险了,因为箱体已经接入地电位或零电位了