通知用电单位或部门,计划停电。到时间,停所有小开关,然后看电容柜退出自动补偿没有。没有打到手动退出,没电流后关闭开关。然后断总开关,挂牌,线路维修禁止合闸。就可以打开个多柜门开始检修。
1. 负责人签发工作票。
2. 值班操作人员复诵无误后准备操作。
3. 值班人员根据工作票内容或负责人命令准备停电操作。
4. 操作前核对设备名称、编号和位置。
5. 操作两人同时进行,一人监护、一人操作。
6. 操作人员穿戴好绝缘靴、绝缘手套等防护用具。
7.电动操作或就地操作分断路器
8. 验电
9.挂接地线。
10. 装设临时防护遮拦。
11. 悬挂标示牌。
12. 做好值班记录。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-11-3 21:40:01 | 只看该作者
总的原则是停电先停负荷后停电源,送电先送电源后送负荷。如检修高压部分步骤如下,先说停电步骤,把变压器二次侧负荷端的开关断开,无风情况,先停中间相,再依次停两边相,有风情况,从下风相开始停,以此类推。送电步骤,把变压器二次侧负荷端的开关断开,无风情况,先送两边相,再送中间相。如果是检修高压跌落开关,停电以后挂好接地线再进行检修,检修好送电之前务必摘除接地线,切记切记。