三相电机使用三个接触器星三角正反转控制回路电路原理图解
三相电机使用三个接触器正反转控制回路电路原理图解
电动机容量较大,并且重载下进行正反转切换时,往往会产生很强的电弧,容易造成相间短路。为避免此情况发生,在正反转电路中增加了一个接触器,组成如下图所示的电路。
正向启动转动:当正转起动时,按下正转按钮SB3,其常闭触点先断开,切断反转控制回路,然后其常开触点闭合,接通正转控制回路,正转接触器KM1得电吸合并自锁,电源接触器KM也得电吸合,电动机接人正相序三相电源,正向起动运转。
反向起动转动:当正转变反转时,按下反转按钮SB2,其常闭触点先断开,切断正转控制回路,使正转接触器KM1断电释放,电源接触器KM也随着断电释放,然后其常开触点闭合,接通反转控制回路,使反转接触器KM2得电吸合并自锁,电源接触器KM也得电吸合,电动机接入反相序三相电源,反向起动运转。
可见在正反转换接时,由于KM1和KM两个接触器主触点组成4断点灭弧电路,可有效地熄灭电弧,防止相间短路。反转变正转亦然。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-2-26 20:34:25 | 只看该作者
这个加了一个微弱的启动时间差不错

点评

请问王师傅,电动机容量在多大的情况下,才需加这组接触器,效果如何  详情 回复 发表于 2017-6-21 19:48
接触器线圈只接一相?  详情 回复 发表于 2017-6-21 15:07

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-21 15:07:08 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-2-26 20:34
这个加了一个微弱的启动时间差不错

接触器线圈只接一相?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-6-21 19:48:28 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-2-26 20:34
这个加了一个微弱的启动时间差不错

请问王师傅,电动机容量在多大的情况下,才需加这组接触器,效果如何

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-6-21 21:42:58 | 只看该作者
5733210 发表于 2017-6-21 15:07
接触器线圈只接一相?

的确画错了               

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-6-21 21:43:58 | 只看该作者
ycs0204 发表于 2017-6-21 19:48
请问王师傅,电动机容量在多大的情况下,才需加这组接触器,效果如何

我印象中好像是10千瓦以上