微信用户求助:变频器不启动怎么解决
送电后按启动键RUN后没反应的原因如下。
    (1)面板频率没设置。
    (2)变频器有输出电动机不动,出现这种情况要立即按“停止STOP'’并检查下列各条:
    ·再次确认线路的正确性。
    ·再次确认所确定的代码(尤其对与启动有关的部分)。
    ·运行方式设置是否正确。
    ·测量输入电压,R、S、T三相电压。
    ·测量直流P、N间的电压值。
    ·测量开关电源各组电压值。
    ·检查驱动电路插件接触情况。
    ·检查面板电路插件接触情况。
    ·全面检查后方可再次通电。
1、整流模块损坏
  一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。
2、逆变模块损坏
    一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。
3、上电无显示
    一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏。
4、上电后显示过电压或欠电压
    一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。
5、上电后显示过电流或接地短路
    一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。
6、启动显示过电流
  一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。