    在plc的CPU中都内藏停电记忆用锂电池,电池的寿命与周围的环境有关,在使用时请注意电池有效期限,在超出有效期或电池存在异常情况时应立即更换电池。
    在PLC电源OFF时,是靠长寿命的锂电池使程序不消失。虽然除了在极端的高温和低温场所外,电池在通常条件下的使用寿命可达3年,但是由于一旦电池电压低下,存储器的内容就会消失,所以有必要将已到使用寿命的电池及早更换。一旦电池电压低下,CPU上的“BATT”指示灯将点亮,同时编程器上显示出“E043 MCBATTERYLOW”故障信息。
    电池的更换
    BATT(电池)指示灯亮则需要更换锂电池。BATT指示灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将备份的程序重新装入PLC。更换锂电池步骤如下:
    ·在更换电池前,首先备份PLC的用户程序。
    ·在拆装前,应先让PLC通电15s以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可对PLC做短暂供电,以保护RAM中的信息不丢失)。
    ·断开PLC的交流电源。
    ·打开基本单元的电池盖板,取出电池,装上新电池。
    ·确认新电池无误后,盖上电池盖板。
    ·合上电源,并确认“BATT”等指示灯已熄灭。
    更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3 min。如果时间过长,RAM中的程序将消失。