电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3620|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

PLC硬件配置应考虑因素

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-26 08:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     根据系统的控制目标和控制功能,从众多的plc生产厂中初步选择几个具有一定知名度的公司,如SIEMENS、OMRON和A-B等,再根据被控对象的工艺要求及I/O系统考虑具体配置问题。
    PLC硬件配置时的主要考虑:
    (1) CPU能力CPU的能力是PLC最重要的性能指标,在选择机型时,主要从以下几个方面考虑:
    1)处理器的个数及位数。配置CPU时,处理器的个数(是单处理器或者多处理器)的不同,处理器的位数不同(处理器的位数是选择8位、16位或者32位),将直接影响PLC的性能。
    2)存储器的容量及可扩展性。存储器的容量是指用于存储用户程序和数据的能力,应考虑存储器的种类和存储器的最大容量,以及是否可以扩展。这些将体现PLC控制系统构成的方便性和灵活性。
    3)编程元件的能力。编程元件主要是指内部辅助继电器、定时器、计数器和特殊继电器等,编程元件的数量,定时器的计时范围和计时精度,计数器的计数方向和计数范围,这些都将直接影响PLC控制系统的软件编程能力。
    (2) I/O系统PLC控制系统的输入/输出点数的多少,是PLC系统设计时必须知道的参数,包括两个方面:一是I/O点数的估算,二是I/O模块的选择。
    1) I/O点数的估算。根据功能说明书,可统计出PLC系统的开关量I/O点数和模拟量I/O通道数,以及开关量和模拟量的信号类型。考虑到在前面设计中I/O点数可能有疏漏,并考虑到I/O端的分组情况以及隔离与接地要求,应在统计后得}H的I/O总点数的基础上,增加10%~15%的裕量。考虑裕量后的I/O总点数即为I/O点数的估算值,该估算值是PLC选型的主要技术依据。考虑到今后的调整和扩充,选定的PLC机型和能力极限值必须大于I/O点数估算值,并应尽量避免使PLC能力接近饱和,一般应留有30%左右的裕量。
    2) I/O模块的选择,包括对开关量输入模块和输出模块的选择。
    ①开关量输入模块的选择。PLC的输入模块用来检测来自现场(如按钮、行程开关和压力开关等)的电平信号,并将其转换为PLC内部的低电平信号。开关量输入模块按输入点数分为8点、12点、16点和32点等;按工作电压分,常用的有直流5V、12V、24V,交流110V、220V等;按外部接线方式考虑又可分为汇点式、分隔式输入等。
    选择输入模块主要应考虑以下两点:
    ·根据现场输入信号与输入模块间距离的远近来选择电压的高低。一般,24V以下属于低电平,其传输距离不宜太远。如12V电压模块一般不超过10m,距离较远的设备选用电压较高的模块比较可靠。
    ·高密度的输入模块,如32点输入模块,允许同时接通的点数取决于输入电压和环境温度。一般,同时接通的点数不得超过总输入点数的60%。
    ②开关量输出模块的选择,选择时应主要考虑以下3点:
    ·输出方式的选择,输出模块有3种输出方式:继电器输出(有触点、交/直流)、双向晶闸管输出(无触点、交流)和晶体管输出(无触点、直流)。其中继电器输出价格便宜,使用电压范围广,但因为有触点,故寿命较短且响应速度较慢;其他两种输出模块适用于通断频繁的负载且寿命相对较长。
    ·输出电流的选择,模块的输出电流必须大于负载电流的额定值,否则就应增加中间放大环节。对于电容性负载、热敏电阻负载,考虑到接通时有冲击电流,故要留有足够的裕量。
    ·输出模块同时接通点数的总电流不得超过模块规定的最大允许电流,如OMRON公司的CQM1-OC222是16点输出模块,每个点允许通过电流为2 A( AC250 V/DC24 V),但整个模块允许通过的最大电流仅为8A。
    ③模拟量及特殊功能模块的选择。除了开关量信号以外,工业控制中还要对温度、压力和流量等过程变量进行检测和控制,模拟量输入/输出以及温度控制模块完成了外界的模拟量信号与PLC内部数字量信号间的转换。此外,还有一些特殊功能模块,这些模块中有自己的CPU和存储器,能在PLC的管理协调下独立地处理特殊任务,既完善了PLC的功能,又减轻了PLC的负担。
    (3)响应速度对于以数字量控制为主的PLC控制系统,PLC的响应速度都可以满足要求,不必特殊考虑。而对于含有模拟量的PLC控制系统,特别是含有较多闭环控制的系统,就必须考虑PLC的响应速度。一般从两个方面来考虑:一是执行指令时间;二是扫描周期。
    1)执行指令时间是指每处理1K条语句所需要的时间,在产品手册中可以查到。
    2)如果最大扫描周期可以重新设定,则可以根据用户程序来设定恰当的最大扫描周期,减少系统的响应时间。
    3)在要求实时性好的场合中,可以考虑中断控制或者采用直接I/O控制。
    (4)其他考虑  除上述因素外,还应考虑以下几点。
    1)工程投资及性能价格比。在众多满足系统工艺控制要求的PLC中,应根据工程投资,选择性能价格比较高的PLC。
    2)备品配件的统一性。根据机型统一的原则,尽可能考虑采用与本企业正在使用的同系列PLC机,以便于学习、使用和维护,备品备件通用,还可减少编程器的投资。
    3)技术支持。在选择机型和硬件配置时,还应考虑技术培训、设计指导和系统维修等技术支持。