分励脱扣器断路器和电表怎么接线
你把表的接线盖打开,看盖上面有一个接线图,好像是12、14常开常闭端子,因为这些常开常闭都是无源的,接一个电源给常开端子例如接A相,常开另一端接分励脱扣器,分励脱扣器然后再串一个断路器本身的常闭点(合闸时候常闭,跳闸后变为常开,防止欠费跳闸以后分励脱扣器一直带电烧坏)如果你的分励脱扣器是220V的,串节点后的另一端接N,如是380V的,就接B相或者C相,就可以了,意思就是这个常开点有费的时候是常开,如过欠费了,它变为常闭,分励脱扣器跳闸断电。