电压互感器一次绕组与发电机中性点电缆截面计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-14 17:12:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
某垃圾电厂建设2台50MW级发电机组,采用发电机-变压器组单元接线接入 110kV 配电装置,为了简化短路电流计算,110kV配电装置三相短路电流水平为 40kA,高压厂用电系统电压为6kV, 每台机组设2段6kV母线,2 段6kV通过1台限流电抗器接至发电机机端,2 台机组设 1 台高压备用变压器。其简化的电气主接线如下图所示:
电压互感器一次绕组与发电机中性点电缆截面计算
发电机主要参数:额定功率Pe=50MW,额定功率因数cosφ = 0.8,额定电压Ue= 6.3kV,次暂态 电抗Xd ′′ = 17.33%。定子绕组每相对地电容Cg=0.22uF;主变压器主要参数:额定容量Se=63MVA,电压比121 ± 2 × 2.5% ∕ 6.3kV,短路阻抗Ud = 10.5%,接线组别 YNd11,主变低压绕组每相对地电容CT2 = 4300pF;高压厂用电系统最大计算负荷 13960kVA。厂用负荷功率因数cosφ = 0.8,高压厂 用电系统三相总的对地电容C=3.15uF。请分析计算并解答下列各小题。
510、若发电机采用零序电压互感器匝间保护,发电机出口设置1组选保护专用电压互感器 (PT1)一次绕组中性点与发电机中性点采用电缆直接连接,请确定下列电缆规格中哪项能满足此 要求?
A.YJV−6,1×35mm2
B.VV− 1,1×35mm2
C.YJV−3,1×120mm2
D.VV− 1,1×120mm2
解答:依据《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2005
18.3.4-1接地变的额定电压,选发电机的一次线电压6.3kV,本题就A选项符合要求
很多老师的解答,就这样,因为YJV−6,1×35mm2 ,就是6kV使用电缆,本题选项是A
如果这么解答,就有问题了,估计得不到分!
依据《电力工程电气设计手册》电气一次部分,262页,公式6-38
Ic=√3*ω*Cof*Uef*103=√3*314*(0.22+0.0043+3.15/3)*10^(-3)*6.3=4.4A
根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007,附录表C.0.2-1
4.4A选35mm2电缆,选项A符合要求
本题正确选项是A