电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1971|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

哪些因素对电气设备的安全运行构成威胁

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-2 10:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬季气温低,空气干燥,有利于电气设备的正常运行,但是同时,冬季的大风、大雪、结冰、凝露等现象也会带来很多不安全因素,对电气设备的安全运行构成很大威胁,诸如:
1、 配电柜、操作台在低温环境下容易造成结露、结霜现象。
2. 可移动电气工具电缆、设备拖链上移动的电缆或者风管在低温下变硬、变脆,容易折断造成漏电漏风。
3. 设备的电容屏、液晶屏等在低温下容易失灵,出现误动作。
4. 设备上可编程的控制器(如:plc及其模块)在0度以下工作容易造成不工作,报警或者损坏模块。
5. 设备上工控机等在低温环境下会出现系统重启现象,损坏设备,出现产品质量问题。
6. 气源处理元件中的过滤器中存水,容易造成结冰涨裂过滤器。
7. 各管道压力表,流量计,疏水阀组等内部存水、结冰,导致涨坏漏水漏气,会破坏密封等。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-1-2 10:54:19 | 只看该作者
1、电柜、中继盒、操作箱之类可以安装柜内专用恒温加热器(PTC加热器或者带温控开关的翅片加热器、铝合金预埋发热丝加热器等等),保证PLC、触摸屏以及各类电器件正常工作;
2、线缆、线槽、风管等等可以包覆PTC伴热带,对于移动设备的伴热带要求是柔性加热伴热带或者同等装置,实在没有可以采用绝缘油管道循环加热方式;
3、管道压力表,流量计,疏水阀组等内部存水器件,如果是长时间停机的话彻底放干净为佳,对于不能放干净的只有加电伴热带保护;

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-1-2 10:54:31 | 只看该作者
工作中还用的触摸屏,用在户外,东北客户居多。得考虑耐低温的液晶屏。我们设备需要防爆,空间有限,为节省空间选了一款屏,说是-20度没问题。结果一到冬天客户就打来电话,说好几台设备黑屏了,造成了事故。当时温度也没到-20度以下。无语了。后来换了一款低温屏,想办法加了加热器,用plc控制加热。但是总怕空间太小,加热器是那种铝合金的,表面温度太高,把线缆一不小心给烤着了。用先前那款屏的设备还是没有好的解决办法,换屏成本太高,加热设备也不好装。