三相电动机有三组绕组,每个绕组各有首尾,分别为U1——U2、V1——V2、W1——W2共有六个引出线,当对电动机绕组进行星形或三角形连接时,必须注意绕组引出线的首尾端。如将绕组星形连接时,则将绕组的首端(或尾端)连接在一起,尾端(或首端)分别接三相电源。如将绕组三角形连接时,则分别将一相绕组的首端接另外一相接另外一相绕组的尾端,再接三相电源。如果连接方法错误,则定子绕组不会产生旋转磁场,电动机转子不会转动。接线主法如下图所示:
三相定子绕组的联接方法
当电动机绕组的6个引出线头分不清楚时,不可盲目接线,必须将6个引出线头分辨清楚,首、尾端的判别方法如下:
(1)、用万用表电阻档,分别找出三个相绕组的各相两个线头。(分相)
(2)、将万用表的档位开关打到直流电流档的最小档位,两表笔分别接一相绕组的两端,另一相的两端分别接电池的正、负极。接线方法如上图所示。
(3)、合上开关瞬间,看表的指针是正偏还是反偏,如是反偏则将电池的极性对调,重测。当表针正偏时则万用表的黑表笔和电池的正极所接的是同名端。剩下一相的测量方法同前。
(4)、将用上述方法所测得的首端、尾端各分别接在一起后接表笔的两支表笔,(表的档位还是电流最小档),用手转动电动机的转轴,如万用表指针不动,则证明刚才的判断是正确的,如指针左右摆动,则刚才判断的是不正确,须重测。(利用转子铁芯中的剩磁在定子三相绕组所产生的感应电动势)
思考题:为什么要对电动机进行首尾端的判别?
答:当电动机的接线板损坏,定子绕组的6个引出线头分不清楚时,不可盲目接线,以免由此而引起三相电流不平衡,电动机的定子绕组过热,转速降低,甚至不转,造成熔丝烧断或烧毁定子绕组。因此必须分清6个线头的首、尾端后方可接线。 |
|