因为110kV及以上电压等级在电网属于中性点直接接地系统,但是不是所有zd的110kV及以上电压等级的变压器中性点都要直接接地,专因为考虑到系统短路容量的问题,如果全部接地系统短路容量太大,断路器切很难断故障电流,因此要部分直接接地,不接地的变压器中性点要采取间隙保护措施,间隙一般串联电流互感器,属当间隙放电时用零序电流来启动变压器后备保护,跳开各侧断路器,保护变压器。
首先,变压器中性点接地,能够判断此电力系统是大电流接地系统。往往越是大电流接地系统,对保护的动作要求就越灵敏。所以,此处若是采用小电流接地系统常用的两相接法是绝对不行的,因为小电流接地系统的绝缘条件能在一段时间内扛住接地故障,所以,此处只是发信号用。既然是大电流接地系统,系统的绝缘条件一般是顶不住太久的,如果动作慢了,那设备早被大电流给弄坏了。。。根据对称分量法可以分析出,无论两相、还是单相,只要是接地故障,就会在系统中产生零序量,而接地的中性点则为零序量在系统中提供了通路。装三相CT,就是为了确保在系统中出现的不正常的零序量能被迅速捕捉,且三相星型接线能够反映出系统中的所有故障,最大限度地消除了盲点。互感器实质上就是一个小型变压器,它的作用就是从一次系统中取得电压或电流信号,然后交给二次系统进行处理。而互感器都有一次部分和二次部分,一次部分肯定要接入电力系统,换句话说,需将CT的三个极柱分别接入ABC三相系统中。按照一次设计手册上的说法,有断路器的地方,一般都要配置CT。此时,三相星型的CT,不仅可以给零序保护用,也能够给变压器其他的保护用。当然,每种保护的三相CT,应该是专用的,即一组三相CT只能给一个保护用。中性点零差保护,是提取出从CT侧传递过来的零序量。而中性点装的CT和系统里装的CT不是一回事。如题里说的那样,中性点确实只有一根线,综合查找的《电力工程电气设计手册二次部分》和《电力系统继电保护原理》,中性点CT一般配置在中性点和中性点接地开关之间。方便提取接地零序电流。根据手册的说法,此时零序电流保护由两段零序电流保护构成,第一段与相邻元件接地保护I段配合;第二段则与相邻元件接地保护后备段配合。 |
|