下面顺着题意聊一下漏电保护器动作原理和人为短路不跳闸可能出现的原因:
漏电保护器动作原理和人为短路不跳闸可能出现的原因
一套正常的漏电保护器由漏电保护装置与断路器构成。断路器内部脱扣结构与保护器的脱扣机械结构相连。线路漏电时,漏电保护装置通过内部零序电流互感器电子线路板检测剩余电流值,如剩余电流值大于设定值,内部机械结构线圈得电吸合,机械结构带动断路器内部脱扣器分闸。如果线路过载和短路,断路器内部的热过载元件发热变形带动脱扣器分闸断开线路回路。以上就是漏电保护器漏电、过载、短路,脱扣器动作原理。常见的漏电保护器整定电流值为10mA和30mA,动作时间小于等于0.1秒。
短路即电源不经负载而直接相连形成电流回路。人为短路漏电保护器即将漏电保护器的出线直接相连,这是电气人的理解,这种短接具有破坏性与危险性,轻者闸具跳闸或烧毁,重者出现伤人事故和设备故障!除非是试验特殊要求,人为故意为之的很少。这种情况下不跳闸就是闸具拒动,原因包括脱扣机构卡死,短路瞬间的大电流把断路器触点烧粘连在一块儿,脱扣器的动能已无法分开,这种拒动情况是电气事故,是电气维修人不愿碰见的!
漏电保护器动作原理和人为短路不跳闸可能出现的原因
另一种所谓的人为短路不是真正意义上的短路,这种情况就是人在不小心时同时碰触到了工作零线和火线造成的触电事故。这种情况漏电保护器剩余电流值为零,即人体成为了一个负载,电流由火线流经人体,经零线流出形成回路,流进与流出电流矢量和为零;过载与短路更达不到保护动作要求:常用的漏电保护断路器工作电流值一般都在6A以上,大的几十、几百上千安培,人体阻值在潮湿环境就七八百欧,干燥环境在一千至几千欧左右,根据电路电流等于电压除以电路阻值来计算,这个值也就在几百毫安左右,不足以使保护器跳闸。因此所谓的人为短路漏电保护器不跳闸也就在情理之中了。虽然这个电流值只有几百毫安,但对人来说是致命的危险电流,人体安全电流在10mA,持续电流超过25mA就有致命危险,给人身安全带来威胁!
漏电保护器动作原理和人为短路不跳闸可能出现的原因
对于漏电保护器,一般设置有漏电试验按钮,按规定我们应每月试验检测一次,以确定漏电保护功能完好,必要时起到保护人身安全的作用!漏电保护功能只针对人体和电器设备对地漏电的情况,对于零线和火线的触电事故是起不了保护作用的,希望大家在日常用电中注意安全,保护身体不受触电伤害,平安健康!