电机断相保护跳断路器好还是跳接接触器好?
★看电机断相保护断路器的型号及控制电机的功率而定。
对于OKM5D系列的,见下图所示。
电机断相保护跳断路器好还是跳接接触器好?
电机断相保护跳断路器好还是跳接接触器好?
★型号为40A的,它的适配电机为1.5KW~11KW,型号为100A的适配电机功率为11KW~30KW,型号为250A的适配电机功率为30KW~80KW。个人观点认为,只要电机功率超过5.5KW的配置交流接触器控制非常必要。此时电机断相保护配合交流接触器控制电机为佳,而且交流接触器的触头进行控制切换电机也一目了然。控制切换的电路图如下图所示。
电机断相保护跳断路器好还是跳接接触器好?
★用途及使用范围
OKM5D 200.0 /(390/2口0型系列多功能自动保护开关,集断相、过流、短路,漏电保护为一体,即可以对运行在380 v 50 hz交流线路的电动机进行多方面的自动保护,又可作为不频繁起动电动机的开关,并且能对多台电机缺相运行烧毁变压器的情况,起到一定的预防作用。
这种保护开关解决了市场上许多保护器高压断相(跌落开关掉闸)不起作用的难题。不论是高压跌开掉闸,低压保险烧断、还是电机绕组一相不通电造成缺相运行,都能及时可靠的起到 保护作用。
友情提示,这种多功能自动保护开关适用下列环境
1、海拔高度不超过2500米;
2、沒有雨雪侵蚀的地方;
3、无爆炸危险的个质中并目无溺蚀和 破坏絕缘的气体与导电尘埃的地方。