绞车变频器断开使能时盘刹不抱死分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-12 13:19:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当前绞车在启动时,变频器使能后不会溜车,但是在绞车停止后会有溜车现象,盘刹没有抱死。
经查,程序中对Q15.2盘刹输出。而此输出信号是有VFD互锁的。查图,Q15.6输出19K是盘刹,Q15.2输出15K为风动上扣。
但实际操作时,Q15.6和19K在变频器使能变化时没有变化;而Q15.2和15K是根据变频器使能变化而变化的。
1,检查原理图中盘刹输出控制回路
检查原理图,盘刹控制为19K继电器输出。
绞车变频器断开使能时盘刹不抱死分析

2,检查plc程序中盘刹输出控制程序
检查PLC控制程序,针对盘刹控制的实际输出为Q15.2,对应15K。
绞车变频器断开使能时盘刹不抱死分析
而原理图中对应的继电器19K对应的PLC输出点为Q15.6,在PLC实际控制中是没有的。
绞车变频器断开使能时盘刹不抱死分析
在实际操作起停绞车时,也是15K随之变化。
3,检查盘刹输出控制输出的气控回路
对盘刹控制的气控回路进行检查,发现一个气控三通阀也有问题,更换。
绞车变频器断开使能时盘刹不抱死分析
4,检查优化控制
对司钻房输出回路和盘刹气控回路进行整理优化。
5,测试结果
经实际运行测试,当前绞车在启动时,变频器使能后不会溜车,在绞车停止变频器断开使能后盘刹抱死,没有溜车现象,达到预期效果。
来源:西门子工业技术论坛