用电负荷计算书 工程名:计算者:计算时间:2013-10-23 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008: 依据甲方提供方案和数据:(1)服务中心9栋别墅∕25KW, (2)LED大屏20KW,(3)游轮15KW,(4)汤院5栋46台分体空调。参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版: 负荷: 【计算公式】: Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe) Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs) Ijs = Sjs / (√3 * Ur) 【输出参数】: 进线相序 : 三相 有功功率Pjs: 117.44 无功功率Qjs: 94.93 视在功率Sjs: 151.01 有功同时系数kp:0.90 无功同时系数kp:0.97 计算电流Ijs: 229.43 总功率因数: 0.78 【计算过程(不计入补偿容量)】: Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe) =155.52(kW) Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) =94.93(kvar) Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs) =151.01(kVA) Ijs = Sjs / (√3 * Ur) =229.43(A) 建议采用国标YJV22 ??????多大的线径。长度以实际尺寸为准。 |