奇怪的空开跳闸《完》

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-1 10:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天,在十一放假的前一天,又来了两位师傅,把空调室内机的线全换了。空调用到现在,不跳闸了。好了。
总结:空调室内机的电线在外皮完好的情况下漏电。
感谢一直以来帮助我的各位师傅,谢谢!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-10-2 07:54:21 | 只看该作者
不是电机接地是吧,有些故障就是这么莫名其妙

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-10-2 08:23:59 | 只看该作者
把空调盖板打开通通风 干燥了试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-11-2 09:22:42 | 只看该作者
总结一句话,就是相线与地线绝缘过低导致漏电

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-2 09:42:13 | 只看该作者
最快的办法是在断路器断开的时候用500V摇表测量空调到断路器的绝缘若绝缘量良好,则是空调的问题。断路器若是漏电的,从你讲的表面上看,确实是漏电。这样检测会节约时间。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-1-9 09:33:53 | 只看该作者
折腾得够久的。

回复 支持 反对

使用道具 举报