过负载保护的保护电器的整定电流和动作特性应符合下列两式的要求: n IB≤In≤IZ (2A) n I2≤1.45IZ (2B) 式中: nIB——线路计算电流(A); nIn——熔断器熔体额定电流或断路器长延时脱扣器整定电流(A): nIZ——导体允许持续载流量(A); nI2——保证保护电器可靠动作的电流,对断路器,I2为约定时间的约定动作电流,对熔断器,I2为约定时间的约定熔断电流。 n使用断路器时,按标准GB14048.2-2001规定,约定动作电流为1.3In,只要满足In≤IZ,即符合式(2B)要求。 nIn就是断路器长延时整定电流Izd1,也就是要求: n Izd1≤IZ或Izd1/IZ≤1 (3)
|