电压互感器二次回路断线现象和处理方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-11 20:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电压互感器回路断线时,发出预告信号,电压回路断线光子牌亮,低电压继电器动作,频率监视灯灭。表计指示不正常,电压互感器有异常音响。处理的方法是:(1)考虑继电保护和自动装置的有关规定,退出有关保护,防止误动作。(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时应检查原因,不得加大熔断器容量。(3)检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。
  电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器,在核电站和能源科学上较为常见和使用。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
PT断线判断依据由于微机保护制造厂家不同,各类型的微机保护PT断线判据也略有不同,在此以南京南瑞LFP-902保护为例:
(1)三相电压向量之和大于8V,即Ua+Ub+Uc>8V,起动元件不起动。(不对称断线)
(2)三相电压绝对值之和小于0.5Un,任一相有电流且大于0.08 In。(对称断线)
(3)三相电压绝对值之和小于0.5Un,KK 把手在合后位置且跳闸位置继电器TWJ 不动作。(对称断线)
PT断线查找与分析
发生PT断线总的来说有三大类:一是保护装置内部故障;二是二次回路故障;三是电压互感器故障。装置内部和电压互感器故障出现的几率较小,而且电压互感器出现故障现象比较明显,容易判断。二次回路出现的问题最多。
1、由中性点接地不牢引起的断线分析
我局220kV施家坪变电站一条110kV线路发生过一次PT断线,保护装置采样的零序电压达到8V左右,测量出三相电压有低微的不平衡,初步怀疑是由于装置原因引起,厂家经过分析和计算认为保护装置判为PT断线是正确的。检查电压互感器端子箱处,二次输出电压无异常,同母线上其余回路电压也正常,百思不得其解,最后检查发现保护装置端子排上N线压接不紧,N线接牢后恢复正常。
我局110kV老熊井变电站在综自改造过程中也发生过一次类似的PT断线,一台电压互感器正在检修,另一台运行,两段母线二次电压并列运行。经检查发现一相电压与其它两相电压相差近10V,三相电压明显不平衡。根据经验,在中央信号继电器屏检查一侧N线接地 良好,检查电压互感器端子箱处却发现三相输出电压存在明显不平衡,并且N相接地不牢,再到中央信号继电器屏检查发现另一侧端子排N线接地不牢,分析认为可能原因是拆除电缆过程中把两侧N线短接线碰松,造成PT断线。两侧N线重新短接后恢复正常。切忌不能在N线接地不好侧直接接地造成中性点两点接地。
2、由中性点经保险接地引起的断线分析
我局500kV石板箐变电站220kV电压回路发生过一次PT断线,从屏顶小母线拆除至500kV主变220kV侧电压回路后恢复正常。逐相拆除时发现拆除相仍有10V左右的感应电压,进一步检查N线接地情况,发现N线经保险接入电压并列装置而且保险已经熔断。
3、由小线压接不牢引起的断线分析
我局220kV施家坪变电站一条110kV线路发生过一次PT断线,经过处理后装置采样零序电压仍有4~6V。检查电压互感器端子箱处输出电压正常,该母线其余回路电压正常,三相电压从保护屏端子排测量没有明显异常,三相电压分别是59V、60V、60V,检查N相接地良好。更换交流采样插件后存在同样问题,用校验仪通入正常电压后装置零序采样电压降为0.1 V。进一步检查交流采样插件上的开入电压,发现A相电压在58 V、59 V之间缓慢变化。把问题锁定在保护屏端子排与交流采样插件之间的回路上,最后检查发现保护屏端子排内部配线A相压接不牢,压接牢固后恢复正常。
4、由PT二次低压空开故障引起的断线分析
这一类问题比较简单,保护装置采样具有明显的断相特征,比较容易发现故障点,在此就不再举例说明了。
5、由电压互感器的引伸问题引起的断线分析
电压互感器二次及三次回路必须有一个接地点,目的是防止一次高电压串至二次或三次回路中,保护设备与人身安全。还考虑一、二次分布电容对人和设备的影响。
电压互感器二次回路只允许有一个接地点。若有多个接地点,当电力系统发生接地故障时,各个接地点之间的地电位相差很大,该电位差将叠加在电压互感器二次或三次回路上,从而使电压互感器二次或三次电压的幅值及相位发生变化,进而造成阻抗保护或方向保护误动或拒动。
二次回路与三次回路分开,不能将由互感器端子箱引出二次回路的四根线中的N线与三次回路的零线N’合用一根线。否则,三次回路中的电流将在公用N线上产生压降,有可能导致零序方向保护不正确动作。
N线不能经保险接地,正常运行时N线不带电,如果保险熔断,很难发现,致使电压互感器二次及三次回路失去接地点。
PT断线的原因很多,其中N线接地不好造成三相电压的不平衡是一个很重要的因素,不过大家只要掌握了电压互感器的原理及二次回路接线要求,找出一些共性问题,再采用分段排查的方式,处理起来应该是很有效的。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-11 21:07:11 | 只看该作者
学习了   不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-4-12 14:50:10 | 只看该作者
学习了,不错的资料,多谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-4-12 15:32:35 | 只看该作者
电压互感器,要好好研究一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 14:17

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表