- 在一次做项目中,起初变频器运行正常,后来变频器报故障F0016(变频器为ACS550),故障描述,变频器电机电缆接地,经检测,电缆破皮后,掉进水里,报故障。
- 变频器低速运行正常,高速后,发现变频器直接报接地故障,由于负载惯量大,瞬间折断减速机与负载连接螺栓。经检查,电机绝缘下降,刚开始认为是闭环时,编码器信号丢失所造成。后来在运行后发现,电机绝缘没有了,判断电机有问题。
- 在现场维护时,客户反映有一台变频器报接地故障,测量模块对地无任何问题,各项阻值均正常。后咨询变频器厂家,得知,与之配套的一批变频器霍尔传感器有问题,建议厂家更换此元件,更换后,问题再也未出现过。
|
|