电压互感器(TC)在使用中最重要的一点注意事项就是二次侧不允许短路,TC的一二次侧均是在并联状态下工作,二次侧工作时接近于空载,短路后,会产生很大的短路电流,将TC烧坏,甚至影响一次侧系统的运行安全,所以TC的二次侧均要装设熔断器以防短路。另外,TC的二次侧的一端必须接地,目的在于保证人身安全和二次侧设备安全。
   电压互感器是将高电压按比例转换成低电压,一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。在使用电压互感器时要注意以下事项。
电压互感器应选用符合国家标准,并经有关部门鉴定为质量优良,准许进入电力系统的产品。
按要求的相序接线,防接错极性,否则将引起某相的线电压或升高√3倍,或降低√3倍,引起错误计量。二次侧要可靠接地,以防一次侧的高压窜入二次侧造成危害,保证人身及电能表的安全。
要正确选择电压互感器的额定电压,额定电压指加在三相电压互感器一次绕组上的线电压,应与供电线路的线电压相适应。选择时该额定电压应大于接于的被测电压的0.9倍,小于1.1倍。
对于互感器也要像其他计量设备一样,进行周期检定和现场检验。规程规定:高压互感器每10年现场检验一次,时间可选择在大用户配电设备每年一次的预防性试验时一起进行。
正确选择电压互感器的额定容量。电压互感器的额定二次容量定义为:S2e=(U2e)2Y(VA) 。其中 Y为电压互感器的额定二次负荷,二次所并接的电压线圈越多,实际阻抗越小,实际导纳越大,二次实际负荷就越重,一般电压互感器的U2e=100V。
二次侧严禁短路,否则造成烧断一次侧熔断器,计量停止。