双电源自动切换开关的工作原理是当常用电源因故停电或出现故障,在一段时间内无法恢复供电情况下,切除常用电各断路器拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。待自备电源机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关和自备电源控制柜内各断路器。逐个闭合各备用电源断路器,向各负载送电。
双电源自动切换开关在使用过程中关系到用电安全,在使用时一定要遵守相关规定,当在常用电出现故障或突发情况时,使用备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组现场,同时要根据负荷电压的变化情况进行及时调整电压和频率等,这样可以在发生异常事故情况下及时处理。在市电恢复供电后,应及时做好电源之间的转换,切断备用电源,恢复市电供电。
STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电(前提第二路电正常且和第一路电基本同步),第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电(前提第一路电正常且和第二路电基本同步)。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换,以上所有电源间都需要同步装置以保证两电源基本同步,否则STS无法切换。
STS静态切换开关
主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
ATS自动转换开关
ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。
其中负荷开关派生的自动转换开关采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。 |
|