电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 30735|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

台达plc时间继电器编程方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-25 07:04:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  台达plc计时器是以1ms  、10ms、100ms 为一个计时单位,计时方式采上数计时,当计时器现在值=设定值时输出线圈导通,设定值为10 进制K 值,亦可 用资料寄存器 D  当成设定值。
  计时器之实际设定时间=  计时单位*  设定值。
  编程时依其性质可区分为:
  1.  一般用计时器:
  一般用计时器在END 指令运行时计时一次,在TMR 指令运行时,若计时到达,则 输出线圈导通。
  编程的梯形图看下图:
台达plc时间继电器编程方法
  程序解释:
  当X0=On 时,计时器T0 之现在值以100ms 时基计时,当计时器现在值=  设定值K100 时,输出线圈T0=On。
  当X0=Off 或停电时,计时器T0 之现在值清 为0 ,输出线圈T0 变为Off。
  2.  积算型计时器
  积算型计时器在END 指令运行时计时一次,在TMR 指令运行时,若计时到达,则输出线圈导通。
  编程的梯形图看下图:
台达plc时间继电器编程方法
  程序解释:
  当X0=On 时,计时器T250 之现在值以100ms时基计时,当计时器现在值=  设定值K100 时,输出线圈T0=On。
  当计时中若X0=Off  或停电时,计时器T250 暂停计时,现在值不变,待X0再on时,继 续计时,其现在值往上累加直到计时器现在值  =  设定值K100 时,输出线圈T0=On。
  设定值的指定方法:计时器之实际设定时间=  计时单位*  设定值。
  1.  常量指定 K  :设定值直接指定十进制常量K 值。
  2. 间接指定 D  :设定值 用资料寄存器D 做间接指定。