电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9314|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

照明线路跳闸 如何找出原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-3 21:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:照明线路跳闸 如何找出原因
一、断线,用户灯不亮。原因可能;一是各线头接触部生锈,二是导线表面绝缘层谆接而里面芯线断开,假如零线断了,火线、零线均带电;火线断了两根线都无电。
处理办法是将导线断处或接头松脱处等重新接好,如灯还不亮、先断定是哪根线断了,然后用灯泡挂在两线卜从头试,到那里灯不亮就是那根线内有断头。
二、火线接地。火线接地后,用电笔测量,火线不带电、而零线反而带电。
先从配电盘上拔掉保险检查,拔掉哪个保险,零线不带电时,就是拔掉保险那相接地。然后从这相开始,逐步向下边用户检查。依次去掉用户火线,谁家火线去掉后,两线恢复原状就是谁家接地。如晴天,电笔看不准,可用一根白双护套线挂在火线、零线上,另一人在下边用电笔量。
三、短路。某一条照明线路如有一户短路,将使这条线路的所有用户不能正常用电。
连线户灯不亮,前边的用户灯稍发红或根本不亮,后边的用户灯一点也不会亮。对不易发现的连线故障,可从灯最不亮用户的电杆上查。把灯泡挂在裸铝线上,依次去掉用户一根线头。去掉谁家线头后,灯突然亮了,就是谁线短路。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-9-4 05:02:15 | 只看该作者
多采用测量法或者分段送电法

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-31 00:23

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表