电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2962|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

什么是欠励保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-17 16:24:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欠励,以YFS2型励磁装置来说,是励磁装置中有两个设定值,一个是欠励较少时闭锁,欠励较大时跳闸,当运行通道检测到欠励时自动闭锁减磁,自动增加励磁,增磁速度与手动增磁相同。如果励磁还是上不去到达欠励动作值时欠励动作。装置有动作曲线的。
欠励保护是对发电机的保护措施。
励磁调节器欠励保护是在欠励限制失去作用时将调节器切换到备用通道以维持运行,这个备用通道可以是另一个自动通道,也可以是手动通道。手动方式运行的稳定性低于自动方式,为确保欠励保护切换到手动方式稳定运行,要设置手动方式最小励磁限制,其值与发电机工作点有关。
什么是欠励保护
欠励限制和欠励保护整定原则是什么?
答:发电机组的欠励限制和保护功能必须和发电机失磁保护相匹配,任何操作或电力系统扰动都应当保证欠励限制先于欠励保护动作,欠励保护先于发电机失磁保护动作,它们之间要留有一定的裕度。
什么是欠励保护
什么是强励限制?
答:为了防止转子绕组过热而损坏,当发电机的电流越过一定的值时,该限制起作用,通过AVR综合放大回路输出减小励磁的调节信号。
什么是欠励保护
发电机过励磁有哪些表现?
答:发电机过励磁反映为各个电气参量的变化,主要表现为励磁电流高、无功率功率过负荷和定子过电流。
什么是欠励保护
发电机最大励磁限制有哪几种?
答:柴油发电机最大励磁限制分为两种:防止发电机过电压的空载最大励磁电流限制和防止励磁绕组侧过电流的负载最大励磁电流限制。
什么是欠励保护
负载最大励磁电流限制的作用是什么?
答:负载最大励磁电流限制的作用是为了防止发电机转子侧故障发生强励电流,发电机运行过程中,励磁功率柜直流侧发生故障或磁场绕组发生匝间短路时,发电机励磁电流迅速上升,如果不对该电流进行有效的抑制,故障点会进一步扩大,发展为电弧短路,将对发电机造成更大危害,同时故障电流也会损坏励磁系统的设备。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 01:54

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表