单相220伏插座实测只有70伏怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-10 17:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要确定你所使用的电压表是准确可靠的。然后按以下思路寻找故障根源:
一、零线异常
单相供电是指三相四线供电方式中,一根(相)火线和零线构成的供电模式。我国的单相标准电压应为220ⅴ,充许误差-10%~+7% ,题主讲的70ⅴ不足标准电压的30%,显然是出了大问题。
因为220v是以零线电位=0为前提的,一旦三相失衡零线电位漂移,220ⅴ电压就要出现异常。
图中蓝色部分为正常的三组220ⅴ电压。红色部分就是题中讲到的70v,而此时另外两组220v將上升到320v以上,就是图中绿色部分。如果真出现这种情况,真正出大问题的会是另外两组,如此高的电压可造成大量电器被烧毁。这种大面积出问题的故障应报请电力公司来解决。
二、接触不良
我也注意到题主讲的挿座电压只有70v,不知是否只是挿座异常其它部位220电压都没有问题?若是接线板类挿座,问题就比较简单,断电后打开挿座,把虚接的部分重新接好试是了。
若是墙上安装的挿座,可从专门控制挿座的断路器查起,分步测量寻找故障点。
一般来讲由接触不良导致的电压偏低的故障,电压值也会很不稳定。而且用指针式万用表和数字表测得的结果也不一样,因为表和接触电阻构成了串联回路。高内阻的数字表分得较高的电压,而低内阻的指针表只会分得很低的电压。
当然也不排除火线开路情况,被测部分尽管没有和电源连通,但有可能和其它火线并行较长距离,形成一定的电容,这时用数字表也可测出几十伏的电压。