电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2001|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分享] 高压变频器维修因功率单元原因导致维修变频器故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-16 10:34:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压变频器故障现象:变频器高压电、控制电送电后,生产工作现场控制面板显示变频器未准备就绪,高压变频器报警灯亮,操作柱绿灯亮,开车之后红灯闪一下,紧接着绿灯亮, 电机未启动,变频器故障指示灯亮,报“C2 Link”、“C2 Control Power”、“Input Protection Fault” 等故障,初步检测维修判断变频器调制板MB存在问题。经过对变频器维修更换MB板后,故障仍为C2 Link,初步判断变频器的C2单元内部短路。
高压变频器维修因功率单元原因导致维修变频器故障
变频器维修人员将变频器C2单元拆下,打开C2单元盖板,发现变频器维修内部的整流桥母排处存在着放电痕迹,变频器的整流二极管表面存在明显的放电焦化痕迹。变频器维修检测单元熔丝,发现C2单元两个输入熔丝均已熔断。然后,用三相自耦调压器对C2单元进行充电测试,输入电压为100VAC时,单元直流母排电压为143VDC。将C2单元装入变频器,并对变频器进行三相调压器升压实验,将三相调压器接入主变压器二次侧C2绕组,将C3单元熔丝移至C2单元,电压升至430VAC,除C3单元之外的所有单元的单元控制板电源灯均点亮。
为了进一步确认变频器维修故障状态,给变频器送高压电,送高压以后变频器出现“C2 Link”及“C3 Link”,断开高压以后检查,发现C2单元熔丝熔断,从而判断变频器C2单元内部绝缘已经损坏。对变频器C2单元进行维修更换二极管和绝缘纸后装入变频器内,并对变频器维修更换熔断熔丝,送高压电后变频器投入运行恢复正常工作。
高压变频器维修因功率单元原因导致维修变频器故障


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-28 07:46

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表