    保护接地与保护接零混用
        如图解释。图上在解释保护接零与保护接地不可混用时的观点是由于电源接地电阻与保护接地电阻分压,使零线上带上了相电压一半的危险电压,进而所有接零设备外壳都带上了该危险电压。
        我觉得有不明白的地方是,既然电源中性点已经进行了工作接地,那它的电位就应被固定到了与大地相同的电位上,既然这样为什么还会带上110V的危险电压。
       我能给出的解释就是在故障电流流经电源中性点的接地电阻(等效)时,由于其既有电阻又有电流,所以其对地电压即为电阻乘以电流,为相电压的一半。另外,在同一系统中如发生负载侧三相不平衡时,有不平衡电流经零线流会电源中性点。因为零线上电阻很小,所以电源中性点上不会有电压。
       不知道以上分析是否正确,请各位师傅多多指教,谢谢

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-25 21:18:46 | 只看该作者
这个不可以混用的,具体在论坛内搜一下相关帖子就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-7-7 20:07:01 | 只看该作者
在同一台变压器或同一段母线供电的低压配电系统中,只宜采取同一种保护方式,或者全部采用保护接地,或者全部采用保护接零.而不应同时采取接地与接零两种不同的保护方式。

因为同时采用了接地与接零两种不同保护方式时,则当实行保护接地的设备万一发生了碰壳故障,零线的对地电压将会升高到电源相电压的一半或更高(关键这句话,因为三相中有一相接地故障后,必定影响三相的平衡,使得零线上出现不平衡电压低、电流)。这时,实行保护接零(因直接与零线相接)的所有设备上,便会带有同样高的电位,使设备的外壳等金属部分将呈现较高的对地电压,从而危及操作人员的安全。所以,同一低压配电系统中,保护接零与保护接地这两种不同的方式一定不能混用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-10-22 13:56:43 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-4-25 21:18
这个不可以混用的,具体在论坛内搜一下相关帖子就行

有这样的理解不错了。电流不是流入地下。有故障电流了,就会形成回路流向电源。

回复 支持 反对

使用道具 举报