电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4253|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

奇怪问题!发出请大家帮忙解解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-12-18 23:37:45 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在酒店内有六条灯带。普通黄色灯带有桥堆的。每条大概五米长!忽然跳闸后就再也打闸不上去。我把所有灯带断开就可以打上闸。我一开始以为是灯带坏或是桥堆烧。但我找来新的火带和桥堆接上去,但还是跳闸,(新灯带我只接二米)后来我找来一个射灯接上去亮了也不跳闸!但又接上灯带又跳闸,(注:六条灯带不管接那一条都会跳,而且线220V的电是正常的)

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-12-22 19:19:40 | 只看该作者
先检查有没有短路,你的零线接哪里了?串供零线也会跳闸的哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-1-1 19:28:08 | 只看该作者
灯带的尾巴你怎么处理的?灯带不是你想哪里断开都可以的!看清楚灯带上面的剪刀口没有?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-11-26 18:08:08 | 只看该作者
没有实物图很难判断?可否上传一下,帮你解决!

回复 支持 反对