电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3984|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

总开关电工不建议采用漏电开关的原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-30 16:48:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

一般来说,车间或者厂房的总开关不建议用漏电开关,最好使用空开。为什么最好采用空开,而不是漏电开关呢?我觉得总开关不建议采用漏电开关的原因有以下几点:

1. 总开关用漏电开关,容易频繁跳闸引起断电

当供电线路比较长或者大范围供电时,由于线路绝缘层存在微弱的漏电电流,累计起来总漏电电流就比较大,容易引起开关跳闸停电。

(不管什么电线都有微弱的漏电电流,线路越长,总漏电电流越大)

所以总开关不建议用漏电开关,或者漏电开关的漏电动作值要设定大一些,否则电工一天会过的很充实。

2. 总开关用漏电,起不到人生安全防护

一般来说,一级配电系统和二级配电系统的漏电开关主要用来防止电气火灾,它们的漏电动作值都在100mA以上。三级配电系统的漏电开关兼有电气火灾和人身安全防护,它们的漏电动作值一般在30mA及以下。

关于总开关电工不建议采用漏电开关的原因

当通过人体的电流达到30mA就会发生致命危险,所以一级配电系统和二级配电系统的漏电开关起不到防止触电的作用。

现在工厂一般都采用TN-S供电系统,TN-S供电系统属于大电流接地系统,当设备发生漏电时,漏电电流会上升为短路电流,足以推动空开跳闸。

3. 漏电开关的成本高

一级配电系统和二级配电系统的电流很大,开关的容量非常大,价格昂贵。一个大容量的漏电断路器比断路器成本要高很多。为了节约成本,一般只在线路末端才根据需要决定是否采用漏电开关。

比如,照明回路一般不配漏电开关;对于人可能触及的设备,就要配漏电保护,并且漏电保护的动作值在30mA及以下。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 09:51

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表